드디어 한 가지 도구에서 부분 방전을 쉽게 감지, 검색 및 분석할 수 있습니다.
부분 방전 감지에 너무 많은 시간을 소모해 지치셨습니까? 부분 방전, 코로나 방전, 가스 및 진공 누출 위치를 찾을 수 있도록 설계된 ii910 정밀 음향카메라를 소개합니다. ii910 음향 이미지 카메라의 획기적인 기술은 배전 및 산업용 고전압 장비를 검사하고 유지 관리하는 팀을 위한 비용 효율적이고 안전하며 효과적인 편안한 도구입니다.
보이지 않는 위협..., 이제는 불 수 있습니다.
부분 방전은 팀이 매일 모니터링하는 심각한 문제입니다. 절연체, 변압기, 스위치 기어 또는 고전압 전력선 등 어떤 것을 스캔하더라도 문제를 조기에 신속하게 발견해야 합니다. 확인되지 않은 부분 방전은 아크 섬락으로 인한 정전, 화재, 폭발 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 환경과 인간의 삶에 영향을 줄 수 있는 위험 외에도 매우 높은 비용이 발생하게 됩니다. 장비의 가동을 중단하면 시간당 수백만 달러의 가동 중단 비용이 발생할 수 있으며, 연구에 따르면 데이터 센터 하나가 가동 중단되면 분당 8,851달러의 비용이 발생할 수 있습니다. 이외에 미국 에너지부는 정전으로 인해 미국 경제가 연간 1500억 달러의 손해를 입게 될것으로 추정했습니다.
PD를 위한 주요 스캔 영역
- 단열체
- 변압기
- 고전압 전력선
- 스위치 기어
- 어레스터
- 버스바
- 고전압 코일
- 차단기
- 커패시터
신속하고 안전하게
ii910은 모든 누출 및 PD 문제를 위해 여러분이 찾던 일체형 도구입니다. 필요한 모든 것을 바로 이용할 수 있습니다. 간단한 원터치 캡처와 대형 7인치 터치스크린 LCD로 영역이나 환경을 빠르게 스캔하고 필요한 모든 사진과 비디오를 얻을 수 있습니다. 추가 도구나 자비가 필요 없습니다. 필요한 번거로운 보조 케이블 또는 장치 없이도 완전한 이동성과 유연성이 제공되므로 누출/PD감지와 누출/PD 수정 작업 가에 더욱 유연하게 전환할 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 FLUKE의 뛰어난 안전 성능
FLUKE Ii910 Precision Acoustic Imager는 배전 및 산업용 고전압 장비를 지속해서 검사하고 유지 관리하는 고전압 전기 기사, 전기 테스트 엔지니어 및 그리드 유지보수 팀을 위한 완벽한 도구입니다. ii910은 고전압 장비를 유지하고 치명적인 사고를 방지하기 위해 부분 방전을 빠르고 쉽게 감지하고 찾을 수 있는 안전한 방법을 제공합니다. ii910은 SoundSight 기술을 사용하여 들리는 소리를 시각적 표현으로 변환하므로 문제 영역을 빠르게 찾을 수 있습니다. 주파수 범위가 2~100Khz인 ii910의 고주파 역량으로 조기 감지가 가능하며, 따라서 유지 보수를 조기에 계획할 수 있습니다.
섬락 발생 전 검색과 해결
부분 방전은 치명적인 장비 고장에서부터 인명 손상을 일으킬 수 있는 아크 섬광까지 매우 심각하고 높은 비용이 들 수 있는 여러가지 문제를 일으킬 수 있습니다. 이러한 사고를 막을 수 있는 유일한 방법은 장비를 제대로 검사하고 유지 관리하는 것입니다. ii910 Precision Acoustic Imager는 PD를 더욱 빠르고 쉽게 찾을 수 있도록 제작되었습니다. 헤드폰을 착용하고 아주 미세한 소리를 듣거나 작은 화면에서 문제를 찾아내기 위해 눈을 가늘게 떠야 했던 시대는 지났습니다. 멀리 떨어진 곳에서 문제를 찾을 때 ii910만 있으면 됩니다. 코드나 기타 부속품을 매달거나 이러한 부속품들이 엉키는 일이 없습니다. 간단한 장비를 들어 전원을 켜고 문제를 찾기만 하면 됩니다.
내구성 높은 제품에서 안정성을 기대할 수 있습니다.
고전압 장비에서 작업할 때는 안전이 중요합니다. FLUKE에서는 안전이 가장 중요합니다. 그 밖의 모든 것은 보너스입니다. 특정 마이크 위치와 정교한 알고리즘이 결합된 ii910 Precision Acoustic Imager는 120m 떨어진 곳에서 PD 및 코로나 방전을 감지할 수 있습니다. 이는 필요한 거리보다 더 먼 곳에서 있을 수 있으며 동시에 모든 문제 지역을 효과적이고 효율적으로 찾을 수 있음을 의미합니다. ii910은 외부 코드나 부착해야 할 부속 장치가 없으므로 정비시 어떤 장비에도 엉키지 않도록 합니다. 음향 영상 기술을 통해 소리의 반사도를 파악할 수 있으 뿐 아니라, 문제를 찾아내기 위해 직접적인 시야를 확보하지 않아도 됩니다. 즉 캐비닛을 열지 않고도 PD를 찾을 수 있습니다.
교육을 받지 않아도 쉽고 빠르게 찾을 수 있습니다.
ii910은 누구나 사용할 수 있또록 설계되어 교육이 거의 또는 전혀 필요 없습니다. 이 도구를 작동하는데는 자격증이 전혀 필요하지 않습니다. 한 번의 버튼으로 간편하게 ii910을 켜고 주파수 범위를 선택하거나 도구 스스로 선택하도록 하면 PD 또는 누출을 즉시 스캔하기 시작합니다. 일단 사운드에 대한 이미지를 차즈면 비디오나 사진을 찍어 주석을 추가한 후 나중을 위해 사용할 수 있습니다. 특정 누출 또는 PD에 대한 자세한 내용을 알고 싶다면 PDQ 또는 LaeakQ로 전환하십시오.
제품 사양
센서 |
주파수 대역 |
2kHz ~ 100kHz |
감지 범위 |
0.5m ~ 120m |
시야각 |
63° ± 5° |
공칭 프레임 속도 |
25FPS |
내장 디지털 카메라(가시광선) |
FOV(Field Of View) |
63° ± 5° |
초점 |
고정 렌즈 |
디스플레이 |
크기 |
7인치 LCD(햇빛 아래에서 판독 가능한 백라이트 포함) |
해상도 |
1280 * 800 (1,024,000 픽셀) |
터치스크린 |
정전식 |
음얗 영상 |
예, SoundMap 이미지 |
이미지 저장 |
저장 용량 |
내부 메모리(사진 파일 999개 및 비디오 파일 20개 용량) |
이미지 형식 |
시각 및 SoundMap 혼합형 .JPG 또는 .PNG |
비디오 형식 |
시각 및 SoundMap 혼합형 .MP4 |
비디오 길이 |
최장 5분 |
디지털 내보내기 |
데이터 전송용 USB-C 규격 |
음향 측정 |
측정 범위 |
12.1 dB SPL ~ 114.6 dB SPL ±1 dB SPL 2 kHz 4.4 dB SPL ~ 101.2 dB SPL ±2 dB SPL 19 kHz 12.8 dB SPL ~ 119.2 dB SPL ±1 dB SPL 35 kHz 19.8 dB SPL ~ 116.1 dB SPL ±3 dB SPL 52 kHz 41.4 dB SPL ~ 129.0 dB SPL ±1 dB SPL 80 kHz 54.4 dB SPL ~ 135.5 dB SPL ±1 dB SPL 100 kHz |
자동 최대/최소 dB 게인 |
자동 또는 수동 중 사용자가 선택 가능 |
주파수 대역 선택 |
사용자가 사전에 설정하거나 수동으로 입력하여 선택가능 |
소프트웨어 |
간편한 사용 |
직관적인 사용자 인터페이스 |
추이 그래프 |
주파수 및 dB 눈금 |
지점 마커 |
이미지 중심점에서 dB 레벨 판독 |
배터리 |
배터리(현장에서 교체가능, 충전식) |
2x 충전식 리튬이온, FLUKE BP291 |
배터리 수명 |
배터리당 6시간(제품에 예비 배터리 포함) |
배터리 충전 시간 |
3시간 |
AC 배터리 충전 시스템 |
외부 이중 베이 충전기, EDBC 290 |
일반 사양 |
표준 팔레트 |
3: 회색조, 아이언보우, 파랑-빨강 |
작동 온도 |
0℃ ~ 40℃ |
보관 시 온도 |
-20℃ ~ 70℃ |
상대 습도 |
10% ~ 95%, 비응축 |
크기(HxWxL) |
186mm X 322mm X 68mm |
무게(배터리 포함) |
1.7kg |
방진 방수 등급(IP) |
1mm 이상 입자 및 낙수에 대한 IP40 보호 |
보증 |
2년 |
자체 진단 알림 |
배열 상태 테스트로 마이크 배열에 주의가 필요한 시점 식별 |
지원 언어 |
네덜란들어, 영어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어,포르투갈어, 러시아어, 중국어 간체, 스페인어, 스웨덴어, 중국어 번체 |
RoHS 규격 |
예 |
안전 |
일반 안전 |
IEC61010-1 |
전자파 적합성(EMC) 국제 |
IEC 61326-1 : 휴대용 전자파 환경 IEC 61326-2-2 CISPR 11 : Group 1, Class A |
대한민국(KCC) |
Class A 장비 (산업용 방송 및 통신) |
미국 (FCC) |
47 CFR 15 Subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라 면제 장치로 간주합니다. |