Fluke 1630-2 FC
접지에 대한 최대 전압 : 1000V
데이터 로깅 용량 : 최소 32,760개 측정값
측정 저항 : 0.025Ω ~1500Ω
Jaw 사이즈 : 40mm

실내이거나 완전히 포장되어 보조 테스트 스테이크를 설치할 수 없는 영역 등 쉽게 닿지 않는 공간에서 장비의 접지 부품을 테스트할 수 있습니다. 연결 상태 유지 - 시스템에서 접지 전극을 분리했다가 다시 연결할 필요 없이 접지 루프 저항을 식별합니다.


Fluke 1630-2 FC 스테이크리스 접지 클램프는 Fluke에 기대할 수 있는 고품질의 견고한 장비입니다 고용량 클램프 측적 턱은 일상적인 현장 산업 환경에서도 정렬 및 교정 상태를 유지합니다.

스테이크리스 측정

1630-2 FC 클램프는 이중 클램프 측정 턱을 사용하여 다중 접지 시스템의 접지 루프 저항을 측정합니다. 이 테스트 기술을 이용하면 위험하고 시간이 많이 걸리는 병렬 접지 연결 해제 작업과 보조 테스트 스테이크를 위한 적절한 위치를 찾는 프로세스를 수행할 필요가 없습니다. 또한 건물 내부, 전력 철탑 등 보조 테스트 스테이크를 배치하기 위해 토양에 접근할 수 없어 이전에는 테스트하기 어려웠던 장소에서 접지 테스트를 수행할 수도 있습니다. 

Fluke Connect 무선 시스템

1630-2 FC는 Fluke Connect 무선 시스템을 지원합니다. Fluke Connect는 클램프를 스마트폰 또는 테블릿의 앱에 무선으로 연결합니다. 앱은 스마트폰이나 태블릿 화면에 접지 저항 측정값을 표시합니다. 사용자는 Fluke Connect Cloud 저장소에 측정값과 휴대폰의 GPS 위치 및 이미지를 저장하여 팀과 공유할 수 있습니다. 
 

접지 AC 누설 전류 측정
접지 시스템에서 접지 스테이크를 분리하지 않고 AC 누설 전류를 식별하므로 시스템 문제를 해결하는데 이상적입니다.

높은 내구성
고용량 클램프 측정턱은 일상적인 현장 산업 환경에서도 정렬 및 교정 상태를 유지합니다.

로깅 측정
접지 클램프는 사전 설정된 간격으로 자동으로 데이터를 기록하여 시간을 절약하고 설정된 로깅 간격으로 메모리에 최대 32,760개의 측정값을 저장합니다. 측정된 값을 기록하고 저장하여 시간을 절약합니다.

정보 임계값
사용자 정의 고온/저온 경보 제한으로 측정 평가를 신속하게 수행합니다.

대역 필터
선택 가능한 대역 필터 기능으로 AC 누설 전류 측정값에서 원치 않는 노이즈가 제거됩니다. 
 

전기 사양
접지에 대한 최대 전압  1000V 
배터리 유형  AA 알카라인 IEC/EN LR5(4개) 
배터리 수명  15시간 이상 
주파수 범위   40Hz ~ 1kHz 
IP 등급  IEC/EN 60529 : IP30(측정 턱 닫힘) 
LCD  디지털 판독값  9999 카운트 
리프레쉬 주기  4초 
작동 온도  -10°C ~ +50°C
보관 온도   -20°C ~ +60°C 
작동 습도  비응축 (<10°C) 
≤90% RH(10°C ~ 30°C)
≤75% RH(30 °C ~ 40 °C)  
≤45% RH(40 °C ~ 50 °C)
(비응축) 
작동 고도   2000m 
보관 고도  12,000m 
기준 온도  23°C ± 5°C
온도 계수  0.15% x (지정된 정확도)/°C(18°C미안 또는 28°C초과)  
과부하 표시  OL 
데이터 로깅 용량  최소 32,760개 측정값 
데이터 로깅 간격  1초 ~ 59분 59초 
표준 루프 저항과 함께 판독값 제원 표시 
입력(Ω)  최소  최대 
0.474  0.417  0.531 
0.5  0.443  0.558 
>"10"  9.55  10.45 
>"100"  >"96"  >"104" 
안전 
일반  IEC/EN 61010-1 : 공해지수 2 IEC/EN 61557-1 
측정 IEC/EN 61010-2-032 : CAT IV 600V / CAT III 1000V  
누설 전류 측정을 위한 전류 클램프  IEC/EN 61557-13 : Class 2, ≤30 A/m 
접지저항 IEC/EN 61557-5  IEC/EN 61557-5 
보호 측정의 효율성  IEC/EN 61557-16 
전자기 호환성(EMC)  국제  IEC/EN 61326-1 : 휴대용 전자기 환경 
CISPR 11 : Group 1, Class B, IEC/EN 61326-2-2 
대한민국(KCC)  Class A 장비(산업용 방송/통신 장비) 
미국(FCC)  47 CFR 15 subpart B. 이 제품은 15.103항에 따라
예외 장치로 간주됩니다.  
무선 라디오 
주파수 범위   2412MHz ~ 2462MHz 
출력 전압   <10 mW 
라디오 주파수 인증  FCC ID : T68-FBLE IC:6627A-FBLE 
일반 사양 
도체 크기  약 40mm(약 1.57인치) 
크기(L x W x H)  283 X 105 X 48 mm 
중량    880g 
보증  1년 
접지 루프 저항 
범위  정확도 = "1" ± (판독값% + Ω)
0.025Ω ~ 0.249   1.5% + 0.02 
0.250Ω ~ 0.999 1.5% + 0.05 
1.000Ω ~ 9.999  1.5% + 0.10 
10.00Ω ~ 49.99   1.5% + 0.30 
50.00Ω ~ 99.99  1.5% + 0.50 
100.0Ω ~ 199.9   3.0% + 1.0 
200.0Ω ~ 399.9   5.0% + 5.0 
400Ω ~ 599  10.0% + 10 
600Ω ~ 1500   20.00% 
접지 누설 전류 mA 
자동 범위 50/60Hz, True-RMS, 파고율 CF ≤3
범위  분해능  정확도 = "1"  ± (판독값% + mA) 
0.200mA ~ 3.999mA  1μA  2.0% + 0.05mA 
4.00mA ~ 39.99mA  10μA  2.0% + 0.03mA 
40.0mA ~ 399.9mA  100μA  2.0% + 0.3mA 
0.400A ~ 3.999A  1mA 2.0% + 3mA 
4.00A ~ 39.99A  10mA  2.0% + 30mA