FLUKE 1730 (단종)
- 3상 전력 에너지 로거
- 전압/전류/주파수/전력/역률 및 관련 값 측정으로 에너지절약 전략을 구현
- 터치스크린 지원 / 넓은 범위의 입력전원
- 완전한 Class-A 준수 / 업계 최고 안전등급
 
Fluke 1730 3상 에너지 로거
이제 쉽게 에너지를 로깅할 수 있습니다. 에너지가 낭비되고 있는 부분을 파악하고, 시설의 에너지 사용량을 최적화하며, 비용을 줄일 수 있습니다.

새로운 Fluke 1730 3상 전기 에너지 로거에는 전기 에너지 낭비의 근원을 간단히 찾을 수 있는 새로운 기능이 도입되었습니다. 전원 진입점에서 개별 회로에 이르기까지 시설에서 언제 어디서 에너지가
소비되고 있는지를 파악할 수 있습니다. 시설 전체에서 에너지 사용량을 프로파일링하면 에너지 절약 기회를 파악하는 데 도움이 되며 조치가 필요한 데이터를 제공받을 수 있습니다. 새로운 에너지 분석 소프트웨어 패키지를 통해 시간에 따른 여러 데이터 지점을 비교하여 에너지 사용량을 전체적으로 파악할 수 있습니다. 이는 에너지 비용을 줄이기 위한 첫 번째 단계입니다.

• 핵심 측정: 전압, 전류, 전력, 역률 및 관련 값을 통해 에너지 절약 전략을 구현할 수 있습니다.
• 밝은 컬러 터치 스크린: 풀 그래픽 디스플레이로 편리한 현장 분석 및 데이터 확인을 수행합니다.
• 포괄적인 로깅: 측정된 모든 값은 자동으로 로깅되며 로깅하는 동안과 이동 중 분석을 위해 다운로드하기 전에 검토할 수 있습니다. 기기에 20개가 넘는 별도의 로깅 세션을 저장할 수 있습니다.
• 최적화된 사용자 인터페이스: 안내에 따른 빠른 그래픽 설정 덕분에 매번 올바른 데이터를 캡처
할 수 있으며, 지능적인 확인 기능은 올바른 연결이 설정되었음을 표시하므로 사용자가 안심할 수 있습니다.
• 전면 패널을 통한 완전한 ‘현장’ 설정: 다운로드 및 설정을 위해 작업장으로 돌아가거나 컴퓨터를 전기 패널에 연결할 필요가 없습니다.
• 넓은 범위의 전원: 측정된 회로에서 직접 기기에 전원을 공급하여 콘센트를 찾을 필요가 없으며 동시에 기기를 전기 패널 내에서 안전하게 보호할 수 있습니다.
• 두 개의 USB 포트: USB 포트 하나는 PC 연결용이며 다른 하나는 표준 USB 드라이브 또는 기타 USB 장치로 빠르고 간단하게 다운로드하기 위한 USB 포트입니다.
• 컴팩트한 크기: 좁은 공간 및 패널에 맞게 설계 되었습니다.
• 업계 최고 안전 등급: 전원 진입점 및 다운스트림에 사용 시 600V CAT IV/1000V CAT III 등급입니다.
• 최적화된 측정 액세서리: 플랫 전압 케이블 및 씬 플렉시블 전류 프로브 덕분에 좁은 공간에서도 쉽게 설치할 수 있습니다.
• 배터리 수명: 리튬 이온 배터리로 충전 1회당 작동 시간이 4시간(백업 시간)입니다.
• 보안: Kensington 잠금 장치로 도난으로부터 보호합니다.
• 완전히 새로운 에너지 분석 애플리케이션 소프트웨어: 에너지 절약 가능성을 전체적으로 파악할 수 있는 다운로드, 분석 및 자동화된 보고 기능을 제공합니다.

# 소프트웨어가 중요한 이유가 무엇입니까?
데이터 수집이 가장 중요한 첫 단계입니다. 확실한 방법으로 제공하는 것은 다음입니다.
에너지 프로젝트를 승인받기 위한 결정적인 요소는 데이터가 ROI를 지원하는지 여부가 되는 경우가 많습니다. 데이터 보고서는 시설 또는 유지보수 관리자에 의해 작성되어 제공되며 에너지 로거 소프트웨어에서 이러한 작업이 바로 수행됩니다.
Fluke Energy Analyze 소프트웨어는 Fluke 1730에서 데이터를 가져와서 소프트웨어 메뉴부터 차트 옵션에 이르기까지 시설 관리자가 검토하려는 방법을 구성합니다. 복잡한 데이터를 사용할 수도 있지만, 화면에서 가장 먼저 나타나는 항목은 아닙니다.
주요 용도:
 로깅 세션에서 결과 다운로드
 에너지 분석, 프로필 로드, 상세정보의 축소/확대
 설명, 사진 및 정보 추가
 다양한 로깅 세션에서 데이터 오버레이
 보고서 작성
 데이터 내보내기


1730_KO_Web.png

 

 

응용 분야

1. 부하 조사

장비의 개별 부분이 최소 및 최대 용량에서 작동 시 얼마만큼의 에너지를 소비하는지 파악합니다. 부하를 더 추가하기 전에 회로의 용량을 확인합니다(이 프로세스에 대해서는 다양한 표준이 존재함). 또한 부하 조사에서는 회로의 허용 부하를 초과할 수 있는 상황이나 유틸리티에서 합의된 최대 수요를 적용하는 경우를 파악할 수 있습니다. 편의상 일부 부하 조사에서는 단순히 측정 장비를 빠르고 쉽게 설치할 수 있게 해주는 전류를 측정합니다. 보통 테스트하는 동안 일반적인 모든 부하 조건이 발생하도록 부하 조사는 30일간 수행하는 것이 좋습니다.

2. 에너지 조사
사용자는 흔히 에너지 조사를 위해 어디서 측정을 해야 하는지를 묻습니다. 이 질문에 대한 대답은 시설 내의 여러 지점입니다. 주 전원 배전선에서 시작하십시오. 여기서 측정된 전력과 에너지를 유틸리티 미터의 판독값과 비교하여 올바른 요금이 부과되고 있는지 확인합니다. 그런 다음 보다 큰 부하로 다운스트림으로 이동합니다. 이는 전원 진입점의 전기 패널 다운스트림의 전류 등급으로 쉽게 식별됩니다. 여러 지점에서 측정하면 시설의 전체적인 에너지 사용량을 쉽게 파악할 수 있습니다. 일반적으로 사용자가 하는 다음 질문은 에너지 조사를 얼마만큼 지속하여야 하는가입니다. 이는 물론 시설에 따라 다르지만, 시설의 일반적인
활동 기간과 일치하는 기간 동안 측정하는 것이 좋습니다. 시설이 일주일 중 5일간 가동되고 주말에는 가동 중단되는 경우 7일간의 조사에서 일반적인 조건이 캡처될 수 있습니다. 시설이 1년 365일 매일 24시간 동안 일정한 수준에서 가동되는 경우 예정된 유지보수가 있을 수 있는 기간을 피하기만 하면 어느 하루든지 합리적으로 대표일이 될 수 있습니다.
시설의 에너지 사용량을 전체적으로 캡처하기 위해 시설 내의 모든 소비 지점에서 동시에 측정할 필요는 없습니다. 포괄적으로 파악하려면 특정한 곳을 측정한 다음 슬라이딩 타임(sliding time)기간에서 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 일반적인 화요일 오전 6:00~오후 12:00의 전원 진입점 결과를 시설의 보다 큰 부하의 전원 진입점 결과와비교할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 프로파일간에는 상관관계가 있습니다.

3. 전력 및 에너지 로깅
장비가 작동하면 즉시 특정량의 전력(와트(W) 또는 킬로와트(kW))을 소비합니다. 이 전력은 작동 시간 동안 누적되며 킬로와트 시간(kWh) 단위의 소비된 에너지로 표현됩니다. 에너지는 전기 유틸리티가 요금을 청구하는 대상이며, kWh당 유틸리티에서 청구하는 표준 요금이 있습니다. 유틸리티는 최대 수요와 같은 기타 추가 요금을 부과할 수 있습니다. 최대 수요란 규정된 시간(보통 15분 또는 30분) 동안의 최대 전력 수요를 의미합니다. 또한 시설에서 유도 부하 또는 용량성 부하의 효과를 기준으로 하는 역률 요금도 있을 수 있습니다. 최대 수요 및 역률을 최적화하면 보통 월별 전기요금이 줄어듭니다. 1730 3상 전기 에너지 로거에는 이러한 효과를 측정하여 특성화하는 기능이 있어결과를 분석하고 비용을 절감할 수 있습니다.

4. 간단한 부하 조사
전압 연결부를 만들기가 어렵거나 불가능한 경우 간단한 부하 조사 기능을 통해 사용자는 전류만 측정하여 간단히 부하를 조사할 수 있습니다. 사용자는 예측되는 공칭 전압을 입력하여 전력 조사를 시뮬레이션할 수 있습니다. 정확한 전력 및 에너지 조사를 위해서는 전압과 전류를 둘 다 모니터링해야 하지만 특정한 경우에는 이 간단한 방법이 유용합니다.

제품 사양