FLUKE 1760
- 3상 전력 레코더
- EN50160에 다른 전력 분석 / 전압이벤트 측정가능
- GPS 시간동기화 / 무정전 전원공급 / 10MH,6KVpk 파형캡쳐
- 완전한 Class-A 준수 / 업계 최고 안전등급

1760main.jpg


Fluke 1760

Fluke 1760

 

- Three-Phase Power Quality Recorder Topas -

 

 

Fluke 1760 뛰어난 전력품질 분석과 일정한 기준테스트를 만족하기 위해 IEC61000-4-30 Class A 등급을 충족합니다. 장비는 유틸리티 시설, 산업용 배전시스템, 중저압 네트워크의 분석용으로 설계되었으며 유저가 원하는 기준전압, 알고리즘, 측정선택이 가능합니다. 1760 전력레코더는 사용자가 선택한 요소를 자세한 부분까지 캡쳐합니다.

1760feat.jpg

Class A 등급의 전력분석기: IEC 61000-4-30 Class 등급

 

GPS 시간동기화: 다른 정밀급 장비와 데이터 교환

 

자유로운 기준전압, 스케일 설정: 세밀한 기준을 자유롭게 설정하여 특정 문제를 검출할 있습니다.

 

무정전 전원공급(40): 원인을 규명하기 위해 정전의 처음과 마지막을 기록하여 하나의 중요한 이벤트도 놓치지 않습니다.

 

10MHz, 6000Vpk 파형 캡쳐: 매우 짧은 이벤트 조차도 자세한 파형을 얻을 있습니다.

 

2GB 메모리: 장시간, 모든 전력요소를 동시에 저장합니다.

 

PQ Analyze 소프트웨어: 원인분석을 위한 트렌드 도표, 통계요약, 보고서, 실시간 모니터링 기능을 제공합니다.

 

Plug and Play: 연결시 자동으로 센서를 인식하며, 센서에 별도의 전원이 필요하지 않습니다.

 

견고한 디자인: 절연케이스와 악조건 속에서도 신뢰할 만한 값을 제공할 있도록 견고하게 설계되었습니다.

 

 

 

1760 제품 선택

 

제품특징

1760

Basic

1760 TR

Basic

1760

1760 TR

EN50160 따른 전력분석

전압이벤트

(,스웰,순간정전)

레코딩 요소

Voltage

Current

Power P, Q, S

Power factor

kWh

Flicker

Unbalance

Frequency

전압, 전류 50 고조파 측정/ Interharmonics

THD

Mains signaling

트리거 레코딩

온라인 모드

(스코프, 과도현상, 이벤트)

10 MHz까지의 과도현상 분석

 

 

4,600V 전압프루브

 

 

4개의 플렉시블한 전류프루브(1000A/200A)

 

 

GPS 동기화

 

 

메모리

2 GB Flash memory

제품구성

 

Fluke 1760 제품구성(1760TR)

 

2GB 내장 플래쉬메모리

PQ Analyze 소프트웨어 CD

네트워크통신을 위한 Ethernet cable

Crosslink Ethernet cable(Direct PC연결)

전원케이블

작동메뉴얼

이동용 가방

10MHz 과도현상 분석

전압프루브(4, 600V)

전류프루브(4, 1000A/200A)

GPS 수신기

 

 

 

악세서리(악세서리 정보를 보려면 Click하세요)

 

테스트리드, 프루브, 클립

TPS VOLTPROBE 100V

Voltage Probe

TPS VOLTPROBE 10V

Voltage Probe

TPS VOLTPROBE 1KV

Voltage Probe

TPS VOLTPROBE 400V

Voltage Probe

TPS VOLTPROBE 600V

Voltage Probe

TPS VOLTPROBE 750V

Voltage Probe

 

전류 클램프

TPS CLAMP 10A/1A

Clip-on Current Transformer

TPS CLAMP 200A/20A

Clip-on Current Transformer

TPS CLAMP 50A/5A

Clip-on Current Transformer

TPS FLEX 18

Flexible Current Probe

TPS FLEX 24

Flexible Current Probe

TPS FLEX 36

Flexible Current Probe

TPS SHUNT 20MA

Shunt 20mA AC/DC

TPS SHUNT 5A

Shunt 5A AC/DC

 

 

상세사양

 

Overview of Measurement Functions

통계적 평가

 

EN50160 and ITIC, CEBEMA, ANSI 같은 DISDIP tables 의한 전력품질 통계

이벤트 목록

 

Dips, swells and interruptions are detected and stored in the event list. Also any trigger which fires generates an event added to this list.

 

The Event list shows the exact time when the event occurred as well as the duration and magnitude. Sorting by several attributes of these events is possible to select one for further root cause analysis.

 

RMS values, transients and fast transients can be stored if a trigger fires.

연속 레코딩

 

Fluke 1760 아래요소의 최대, 최소값에 상응하는 rms 값을 기록합니다.

 

• Voltage

 

• Current

 

• Power P, Q, S

 

• Power Factor

 

• kWh

 

• Flicker

 

• Unbalance

 

• Frequency

 

• Harmonics/Interharmonics

 

continuously with the following time aggregations:

 

Day

 

10 min

 

Free Interval, e.g.: 15 min, 2h

트리거 레코딩

rms:

Aggregation time is adjustable between 10 ms (1/2 cycle), 20ms (1 cycle), 200ms (10/12 cycles) or 3 sec (150/180 cycles).

 

Calculating rms values, Harmonics and Interharmonics is performed synchronous to the power frequency.

 

Basic aggregation for harmonics and interharmonics is 200ms

Oscilloscope:

Sample rate is 10.24 kHz for all 8 channels

Fast Transients:

Sample rate is selectable from 100 kHz to 10 MHz for channel 1-4 FFT of Fast Transients

메인 신호

 

Phases and N-conductor, Voltage and current

온라인 모드

 

Variable refresh rate. This feature allows verification of instrument set up and delivers a quick overview of oscilloscope, transients and events.

 

General Data

고유 불확도

 

기준조건에 따르며 2년동안 보증함

품질 시스템

 

developed, manufactured as per ISO 9001: 2000

사용환경

Operating temp. range:

0 °C to +50 °C; 32 °F to +122 °F

Working temp. range:

-20 °C to +50 °C; -4 °F to +122 °F

Storage temp. range:

20 °C to +60 °C; -4 °F to 140 °F

Reference temperature:

23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K

Climatic class:

B2 (IEC 654-1), -20 °C to +50 °C; -4 °F to +122 °F

Max. operating altitude:

2000 m: max. 600 V CAT IV*, power supply: 300 V CAT III 5000 m: max 600 V CAT III*, power supply: 300 V CAT II
* depending on sensor

기준조건

Environment temp.:

23 °C ± 2 K ; 74°F ± 2 K

Power supply:

230 V ± 10 %

Power frequency:

50 Hz / 60 Hz

Signal:

declared input voltage Udin

Averaging:

10 minute intervals

하우징

 

절연된, 견고한 플라스틱 하우징

EMC

Emission:

Class-A as per IEC/EN 61326-1

Immunity:

IEC/EN 61326-1

전원공급

범위:

AC: 83 V to 264 V, 45 to 65 Hz

 

DC: 100 V to 375 V

Safety:

IEC/EN 61010-1 2nd edition

 

300 V CAT III

소비전력:

max. 54VA

배터리타입:

NIMH, 7.2 V, 2.7 Ah

 

In case of a power supply failure an internal battery maintains the supply for up to 40 minutes. Afterwards, or in case of discharged accumulators the Fluke 1760 is turned off and continues the measurements with the latest settings as soon as the supply voltage returns. The battery can be replaced by the user.

디스플레이

 

Fluke 1760 features LED indicators for the status of the 8 channels, phase sequence, power supply (mains or accumulator), memory usage, time synchronization, and data transfer.

Power LED:

• Permanent light: normal power supply from mains.

 

• OFF: supply via internal accumulator in case of a power failure.

Channel LEDs

3-color LEDs per channel for:

 

• overload condition

 

• under load condition

 

signal level in nominal range

메모리

 

2 GB Flash memory depending on model

Memory model

 

Linear

인터페이스

 

Ethernet (100MB/s), compatible to Windows® 98/ME/NT/2000/XP RS 232, external modem via RS 232

Baud rate for RS 232

 

9600 Baud to 115 kBaud

크기

 

325 mm x 300 m x 65 mm; 2.8 x 11.8 x 2.6 in. (H x W x D)

무게

 

appr. 4.9 kg; 10.8 lbs. (without accessories)

보증기간

 

2

교정주기

 

Class-A 위해선 1, 밖에는 2 권장,

 

Signal Conditioning

50Hz 시스템에서의 범위

 

50 Hz ± 15 % (42.5 Hz to 57.5 Hz)

60Hz 시스템에서의 범위

 

60 Hz ± 15 % (51 Hz to 69 Hz)

분해능

 

16 ppm

50Hz에서 샘플링 주파수

 

10.24 kHz, The sampling rate is synchronized to mains frequency.

주파수 측정 불확도

 

< 20 ppm

내장시계 불확도

 

< 1s / day

측정간격

 

Aggregation of the interval values as per IEC 61000-4-30 Class-A

Min-, Max-values:

Half cycle, e.g.: 10 ms rms values at 50Hz

Transients:

Sample rate 100 kHz to 10 MHz per channel

고조파

 

as per IEC 61000-4-7:2002: 200 ms

플리커

 

as per EN 61000-4-15:2003: 10 min (Pst), 2 h (Plt)

 

Measurement Inputs

입력단자수

 

8 galvanically isolated inputs for voltage and current measurements.

안전등급

 

up to 600 V CAT IV depending on sensor

Basic safety

 

300 V CAT III

Nominal voltage (rms)

 

100 mV

Range (peak value)

 

280 mV

Overload capacity (rms)

 

1000 V, continuously

Voltage rise rate

 

max. 15 kV / µs

입력저항

 

1 MΩ

입력 캐패시턴스

 

5 pF

입력필터

 

Each channel is equipped with a passive low-pass filter, an anti-aliasing filter and a 16-bit A/D converter. All channels are sampled synchronously with a common quartz-controlled clock pulse.

 

The filters protect against voltage transients and limit the signal rise rate, reduce high frequency components and especially the noise voltage above half the sampling rate of the A/D converter by 80 dB, thus achieving very small measuring errors in an exceptionally large amplitude range. This is also valid under extreme operating conditions like transient voltages at the output of converters.

 

Uncertainties

기준조건에 대한 불확도

 

Uncertainty including the voltage sensors is in compliance with IEC 61000-4-30 Class-A. All voltage sensors are suitable for DC up to 5 kHz

With Sensor 1000 V

0,1% at Udin = 480 V and 600 V P-N

Sensor 600 V

0,1% at Udin = 230 V P-N

고조파의 고유 불확도

 

Class I as per EN 61000-4-7:2002

기준조건

 

23 °C ± 2 K < 60 % rH; 74 °F ± 2 K < 60 % rH

 

Warmed up instrument > 3h

 

Power supply: 100 V to 250 V ac

온도 드리프트

 

100 ppm / K

Aging

 

< 0.05 % / year

Common mode rejection

 

> 100 dB at 50 Hz

Temperature drift

 

Change of amplification through temperature: < 0.005 %/K

Aging

 

Change of amplification due to ageing: < 0.04 %/year

노이즈

 

Noise voltage, input short-circuited: < 40 µV

DC

 

± (0.2% rdg + 0.1% sensor)