							  FLUKE 1750 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							| - 3상 전력 품질 레코더 | 
						 
						
							| - 전력기준을 만족하는 전력품질 분석 (IEC61000-4-30 준수 | 
						 
						
							| - Threshold-free 설정 / 결선재연결 불필요 / 5MHz ,8KVpk 파형캡쳐 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							 | 
						 
						
							
														 
							 
							  | 
						 
					 
				 | 
			 
		 
	 | 
 
	 | 
 
 
    
        
        
| 
 | 
| Fluke 1750 |  
| 
 Fluke 1750  
  
- Three-Phase Power Quality Recorder - 
Fluke 1750 전력레코더와 Fluke Power Analyze software를 이용하여 전력품질과 문제를 손쉽게 파악할 수 있습니다. 이 장비는 매 주기마다의 모든 전력요소와 이벤트를 자동으로 모두 잡아냅니다. 
- 전력기준을만족하는전력품질분석: 전압, 전류, 전력, 고조파, 플리커 등의 모든 측정값에 대한 평가가 IEC61000-4-30 을 준수합니다.
 
- 빠르고신뢰성있는배치: 무선 PDA로 무엇을 레코딩하고 있는지 빠르고 손쉽게 알 수 있습니다.
 
- Threshold-free 설정: 데이터를 저장하여 Fluke Power Analyze에 다운로드 한 뒤, 기준전압을 설정하여 에러나 이상현상을 쉽게 파악할 수 있습니다.
 
- 모든요소를캡쳐: Cross-channel과 current triggering은 모든 채널과 매시간마다 모든 측정요소를 캡쳐합니다.
 
- 직감적인 PC 소프트웨어: 쉬운 데이터분석, EN50160을 준수하는 보고서 작성가능
 
- Plug and play: 전류, 전압프루브를 자동으로 인식
 
- 결선을재연결이불필요: 결선이 잘못되었을 때, PDA나 PC로 채널 변경이 가능
 
- 모든파라미터를측정: 3상, 중성선, 접지선의 전압, 전류 측정
 
- 5MHz, 8000 Vpk의파형캡쳐: 매우 짧은 순간의 이벤트를 상세하게 캡쳐
 
- 빠른데이터처리: SD카드와 100BaseT 고속 Ethernet 연결을 지원
  
 |    |  
  |  
| 
 ※장비구성 
  
| 
 제품명  | 
 설명  |  
| 
 Fluke 1750  | 
 Three-Phase Power Recorder  
Includes  
- 1750 acquisition unit 
 
- PDA wireless “front panel interface” and charger power plug adapters 
 
- 4 - 400A current probes (3140) 
 
- 5 Test leads and clips 
 
- SD memory card 
 
- Fluke Power View and Fluke Power Analyze software 
 
- Power cord with international plug set 
 
- Ethernet cable 
 
- Color localization set 
 
- Printed Getting Started manual 
 
- Product CD with software and user manual PDF 
 
- CS 1750/1760 Rugged transit softcase 
   |    |  
| 
 Fluke 1750/B  | 
 Three-Phase Basic Power Recorder  
Includes all the items above with the exception of 4 x 400 A current probes (3140R)   |    |    |  
| 
 ※악세서리  |  
| 
 테스트리드, 프루브, 클립  |  
| 
 3602/RPM Probe  | 
 3602/RPM Probe  |  
| 
 3605/RPM Probe  | 
 3605/RPM Probe  |  
| 
 3606/RPM Probe  | 
 3606/RPM Probe  |  
| 
 3607/RPM Probe  | 
 3607/RPM Probe  |  
| 
 3608/RPM Probe  | 
 3608/RPM Probe  |   
| 
 전류클램프  |  
| 
 3005-PR  | 
 Model 3005R CT  |  
| 
 3014-PR  | 
 Model 3014 CT  |  
| 
 3110-PR  | 
 Model 3110/RPM CT  |  
| 
 3210-PR  | 
 Model 3210/RPM CT  |  
| 
 3310-PR  | 
 Model 3310/RPM CT  |  
| 
 3312-PR  | 
 Model 3312/RPM CT  |    |    |   
※제품사양 
| 
 Technical Specifications  |  
| 
 전력품질측정기준  | 
| 
 Conformance  | 
 IEC 61999-1-4 Class 1, IEC 61000-4-30 Class A or B depending on measurement function, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 and EN50160  |  
| 
 Clock/calendar  | 
 Leap years, 2 4-hour clock  |  
| 
 실시간시계정확도  | 
 Not more than ± 1 s/day  |  
| 
 내부메모리용량  | 
 At least 2 GB  |  
| 
 최대레코딩기간  | 
 At least 31 days  |  
| 
 측정시간조정  | 
 Automatic  |  
| 
 최대이벤트수  | 
 Limited only by the size of the internal memory  |  
| 
 전원  | 
 100 to 2 40 V rms ± 10 %, 47-63 Hz, 40 W  |  
| 
 정전시동작시간 
(내부UPS동작)  | 
 5 minutes per interruption, 60 minutes total operating time without recharging  |  
| 
 크기  | 
 215 mm x 310 mm x 35 mm (8.5 in x 12.2 in x 3.5 in)  |  
| 
 중량 (weight)  | 
 6.3 kg (14 lb)  |    |  
| 
 입력  | 
| 
 측정타입  | 
 One Phase Plus Neutral, One Phase IT No Neutral, One Phase Split Phase, Three Phase Wye, Three Phase Delta, Three Phase IT, Three Phase High Leg, Three Phase Open Leg, 2 Element Delta, 21/2 Element Wye  |  
| 
 입력채널  | 
 Voltage: 4 channels, ac/dc  |  
| 
 Current: 5 channels  |  
| 
 전압채널  | 
 Input resistance: 2 MΩ  |  
| 
 Input capacitance: < 2 0 pF  |  
| 
 전류입력특성  | 
 2 V rms = full scale, 1 MΩ Input Impedance for ferro CTs, low impedance for Flexi-CTs  |  
| 
 측정방식  | 
 Simultaneous digital sampling of voltage and current. Digital PLL synchronized sampling, internal frequency reference used during voltage drops.  |    |  
| 
 동기화, 샘플링  | 
| 
 PLL-synchronization source  | 
 The PLL synchronizes to the A-N voltage for wye power types, and to the A-B voltage for delta power types. All listed power types can be characterized as either wye or delta.  |  
| 
 PLL lock range  | 
 42.5 to 69 Hz  |  
| 
 Sampling frequency  | 
 Voltage and current: 2 56 samples/cycle Inter-harmonics per IEC 61000-4-7: 2 560 points/10 cycles (50 Hz), 3072 points/12 cycles (60 Hz) Transient Voltage: 5 MHz  |  
| 
 A/D resolution  | 
 Voltage and current: 2 4 bits  |  
| 
 Transient voltage: 14 bits  |    |  
| 
 전압, 전류측정  | 
| 
 전압측정범위  | 
 AC voltage: 1000 V rms ± 10 % over range  |  
| 
 DC voltage: ± 1000 V + 10 % over range  |  
| 
 전압 crest factor  | 
 3 or less  |  
| 
 전류측정범위  | 
 Depends on current probe used  |  
| 
 전류 crest factor  | 
 4 or less  |    |  
| 
 RMS 전압  | 
| 
 측정타입  | 
 True rms calculated continuously: every cycle, every 1/2 cycle, and every 10 or 12 cycles at 50 or 60 Hz respectively, as required by IEC 61000-4-30.  |  
| 
 측정불확도  | 
 AC: ± 0.2 % reading ± 0.1 % full scale, above 50 V rms  |  
| 
 DC: ± 0.5 % reading ± 0.2 % full scale, above 50 V dc  |    |  
| 
 RMS 전류  | 
| 
 측정타입  | 
 True rms calculated continuously: every cycle, every 1/2 cycle, and every 10 or 12 cycles at 50 or 60 Hz respectively, as required by standards  |    |  
| 
 과도전압 (impulse)  | 
| 
 측정타입  | 
 Waveshape sampling  |  
| 
 풀스케일  | 
 8000 V pk  |  
| 
 샘플분해능  | 
 200 nS  |  
| 
 측정불확도  | 
 ± 5 % reading ± 2 0 V (test parameters: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)  |    |  
| 
 전압 Swell(rms swell)  | 
| 
 측정타입  | 
 True rms (one cycle calculation by overlapping each half cycle - voltage between lines is measured for 3P3W lines and phase voltage is measured for 3P4W lines)  |  
| 
 표시데이터  | 
 Amplitude and duration of swell  |  
| 
 측정  | 
 Same as rms voltage  |    |  
| 
 전압 dip (rms sag)  | 
| 
 측정타입  | 
 True rms (one cycle calculation by overlapping each half cycle - voltage between lines is measured for 3P3W lines and phase voltage is measured for 3P4W lines)  |  
| 
 표시데이터  | 
 Amplitude and duration of dip or interruption  |  
| 
 측정  | 
 Same as rms voltage  |    |  
| 
 Voltage dropout (interruption)  | 
 |  
| 
 LAN interface  | 
| 
 연결  | 
 RJ-45  |  
| 
 속도및타입  | 
 10/100 Base-T, auto MDIX  |  
| 
 통신프로토콜  | 
 TCP/IP over Ethernet  |    |    |    |   
        
                
 | 
 
 
    | 
        
        
                
 | 
 
 
 
  
  
 |